MV
본문
2단적 고압폐쇄배전반(2-Tier Metal-Clad Switchgear)
2단적 MCSG는 IEC62270-200 규격에 준하여 제작된 Compact Metal-Clad Switchgear로 최소 6개의 격실구조로 나누어져 사고 파급이 없도록 제작되어 있습니다. 또한 케이블, 차단기, 모선 격실구조에 대하여 내아크 시험을 통해 검증 된 안전성 및 내구성을 가짐으로써 사고 시 설비 및 인체보호에 탁월합니다.
적용규격 - IEC62271-200
- 자료다운로드
- 카다로그
Section | 7.2kV Panel | |
---|---|---|
Designation | KMSH-V72 | |
Rated Voltage (kV) | 7.2 | |
Rated Current (A) * | 1250 , 2000 | |
Rated Frequency (Hz) * | 50 / 60 | |
Rated Short-time Current (kA) * | 40kA | |
Power Frequency Withstand Voltage (kV) | 20 | |
Lightning & Switching Impulse Withstand Voltage (kV) | 60 | |
Degree of Protection | IP 4X | |
Partition | LSC 2B | |
Internal Arc Classified * | IAC-AFLR | |
Dimension * | (W) | 800 ~ 1000 |
(D) | 2000 | |
(H) | 2350 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2021-06-02 13:09:19 배전반(Switchgear)에서 이동 됨]